Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Power Electronics • Просмотр темы


Часовой пояс: UTC + 4 часа


Модераторы: Горшком назвали…, Evklid

  Страница 1 из 1
 [ Сообщений: 4 ] 
  Версия для печатиПред. тема | След. тема 
АвторСообщение
Profeccor

 Заголовок сообщения: Надёжное включение встречно-параллельных тиристоров 1200В

Добавлено: 06-04, 19:18 

Участник

Зарегистрирован: 09-02, 22:47
Сообщения: 67
Уважаемые форумчане!
Неоднократно выручала Ваша помощь, надеюсь и в этот раз.
В качестве силовых ключей для стабилизатора сетевого напряжения использовал симисторы bta41-600, но периодически происходит их пробой. Причём по разным причинам, одна из них это низкое качество. Последний случай, когда после 40 минут работы при включении индуктивной нагрузки (насос 1500ВА) взорвались практически все 15 ключей. Стабилизатор работает по схеме «по выходу». На 15 ключе при напряжении 240В в сети присутствует напряжение порядка 410В (СКЗ) и 580В амплитудного. Что является практически граничным.

Решил применить спарку из включённых встречно-параллельно VS-70TPS12PbF.
Но вот как ими управлять пока не определился.
Пока рассматриваю 3 способа
1. По классической схеме. Но необходим слаботочный симистор на напряжение близкое к VS-70TPS12PbF, примерно подходят BTA208X-1000C.127 PB рассчитанные на 1000В, но есть трудности с их приобретением. Идеально подошёл бы MOC, но нужен без контроля перехода и на напряжение не ниже 1000В, я таких не нашёл.

2. Серией импульсов через согласующий трансформатор. Но тогда придётся городить генератор импульсов и коммутатор.
[/img]
3. Непосредственное управление каждым тиристором. Необходимо два изолированных ИП на 5В, что наиболее не надёжно ИМХО.

Может у кого есть ещё варианты, что посоветуете?
Спасибо.

Вернуться к началу
   

 

EvgeniS

 Заголовок сообщения:

Добавлено: 07-04, 12:53 

Магистр

Зарегистрирован: 06-12, 23:00
Сообщения: 1250
Откуда: Саратов

Profeccor писал(а):

3. Непосредственное управление каждым тиристором. Необходимо два изолированных ИП на 5В, что наиболее не надёжно ИМХО.

всё зависит от качества транса. Проверьте межобмоточную изоляцию напряжением 2кВ.

Profeccor писал(а):

2. Серией импульсов через согласующий трансформатор. Но тогда придётся городить генератор импульсов и коммутатор.

что сложного в генераторе имп?
а как вы переключаете при индуктивной нагрузке? Алгоритм какой? один ключ отключился. потом другой включился? А ток то отстает от напряжения и тиристор не закроется пока ток до 0 не упадет. вот и получится два открытых ключа и БАХ.


_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю своего кота…

Вернуться к началу   

 

Profeccor

 Заголовок сообщения:

Добавлено: 07-04, 19:47 

Участник

Зарегистрирован: 09-02, 22:47
Сообщения: 67

EvgeniS писал(а):

Profeccor писал(а):

а как вы переключаете при индуктивной нагрузке? Алгоритм какой? один ключ отключился. потом другой включился? А ток то отстает от напряжения и тиристор не закроется пока ток до 0 не упадет. вот и получится два открытых ключа и БАХ.

Конечно же Вы правы. Но всё это предусмотрено, причём дважды!
1. Применена небольшая схемка на 3-х транзисторах, определяющая состояние симистора. Как только он отключится, идет строб разрешения на МК.
2. Ну и с датчика тока, организован небольшой коридор в районе нуля тока (+-), в этом коридоре и ожидается строб разрешения со схемы анализа состояния симистора.
Вот видео, неподвижная риска это переход напряжения, подвижная с кривой это ток. Нагрузка – кондиционер.

http://youtu.be/oBnuIB6M8_8

Остановился на 3 методе, т.к. одно напряжение уже есть, докину ещё один изолированный источник +5В и ключи на второй тиристор.[/url]

Вернуться к началу   

 

Profeccor

 Заголовок сообщения:

Добавлено: 07-04, 20:52 

Участник

Зарегистрирован: 09-02, 22:47
Сообщения: 67

Нет, третий вариант отпадает. Одним тиристором смогу управлять а вот со вторым трабл, т.к. они подключаются к выводам автотранса и у них нет общего соединения. Придётся генератор делать и на колечках трансы мотать по второй схеме.

Вернуться к началу   

 

Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 год Поле сортировки АвторВремя размещенияЗаголовокпо возрастаниюпо убыванию 
  Страница 1 из 1
 [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Параллельное включение полупроводниковых приборов

Дата Автор Electrician1 CommentПросмотров: 17 778

В некоторых устройствах потребляемый ток настолько велик, что номинальных параметров полупроводниковых приборов не хватает (например, электродуговые печи, двигатели постоянного тока большой мощности). Для решения этой проблемы может существовать несколько решений:

  • Усложнение системы охлаждения (вместо воздушного применяют жидкостное). Это вызывает добавление различных механизмов и систем и является не лучшим решением.
  • Использование нескольких преобразовательных устройств при параллельной их работе.
  • Параллельная работа нескольких полупроводниковых приборов.

В этой статье мы рассмотрим третий вариант на примере тиристоров и диодов. Итак, для того чтобы уменьшить ток, проходящий через один тиристор, к нему параллельно подключают еще один. Схема ниже:

Известно, что каждый тиристор имеет вольт – амперную характеристику и не всегда эти характеристики одинаковы. Пример вольт – амперных характеристик показан ниже:

Из этой характеристики видно, что при одном и том же напряжении токи тиристоров будут разных, а именно ток тиристора 1 будет больше чем 2.

Но самое отрицательное влияние разниц этих характеристик будет происходить при динамических режимах. При открытии тиристора (диода) имеющего наименьшее время включения весь ток цепи пройдет через него, что может повлечь за собой выход из строя устройства. Во избежание таких ситуаций применяют специальные устройства, а именно индуктивные делители тока. Они обеспечивают равномерное распределение нагрузки между вентилями.

Ниже приведены основные схемы включения индуктивных делителей:

Основным определителем эффективности делителей является в основном сечение магнитопровода. Рассчитывается оно по следующей формуле (кв.м.):

где ΔUFM – разбалансировка прямого напряжения (напряжения в открытом состоянии), В;
В0 – остаточная индукция в стали магнитопровода, Тл;
В1 – индукция, Тл, которая  соответствует  напряженности Н1;
ΔI – допустимая разбалансировка тока в параллельных ветвях (принимается  в средних значениях), А;
lµ — средняя длина магнитной линии стали магнитопровода, м;
f – частота токовых  импульсов, Гц;
m – скважность токовых импульсов;
w – число витков токоведущих проводов.

Значение Н1 находится по кривой  намагничивания. Для этого необходимо взять точку в начальной области насыщения. Минимальная длина магнитного пути:

Минимальные габариты делителей достигаются следующим образом:

  • Осуществляют подбор приборов по минимальному разбросу прямого напряжения;
  • Уменьшают длину средней магнитной линии;
  • Увеличивают число рабочих витков;
  • Увеличивают допустимую разбалансировку токов ;
  • Увеличивают отношение ;

Зачастую применяют одновитковые делители, так как они удобнее с точки конструктивного исполнения. Магнитопровод с пропущенным в его окно токоведущими шинами заливают эпоксидным компаундом, но при этом оставляют не изолированные концы для подключения делителя в схему.

При расчете индуктивных делителей следует учитывать возможный разброс по времени включения каких – то устройств. При числе параллельных устройств менее шести целесообразней всего применять схему «замкнутая цепь» (см. рис. выше а)). А если число приборов больше шести, то схемы б) и в) (см. рис. выше).

Можем сделать вывод, что параллельное соединение вентилей требует установку дополнительного оборудования. Поэтому нужно провести экономические и технические расчеты, для того, чтобы убедится стоит ли использовать параллельное включение полупроводников.

Posted in Электротехника

мощность – одновременное срабатывание 2 симисторов

спросил

Изменено 2 года, 1 месяц назад

Просмотрено 4к раз

\$\начало группы\$

Я использую симистор STM TPDV1240RG для управления нагрузкой переменного тока. Этот симистор рассчитан на 40А. Ток в моей цепи достигает 80 А, поэтому я подумал о параллельном включении двух симисторов, чтобы разделить нагрузку.

Я использую MOC3063 с импульсом постоянного тока для включения и выключения симисторов. Проблема в том, что проводит только один из симисторов (тот, который первым включится). Можно ли заставить их обоих стрелять одновременно?

Примечание. Я также буду использовать радиаторы на каждом или, возможно, одном между ними, если это уместно.

Спасибо.

  • питание
  • переменный ток
  • силовая электроника
  • сеть
  • симистор
\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Параллельные симисторы – плохая идея.

Во-первых, тот, который защелкнется быстрее, разрушит напряжение, что, возможно, предотвратит включение чуть более медленного симистора.

Во-вторых, даже если оба симистора включатся, они не будут хорошо делить ток. Триаки представляют собой бутерброды из эффективно биполярных устройств и кремниевых переходов. Они имеют более низкое прямое напряжение при более высокой температуре. Тот, который потребляет немного больше тока, станет теплее, что понизит его напряжение, что заставит его потреблять большую долю тока, что сделает его еще теплее и т. д.

Найдите что-нибудь на 80 А для переключения нагрузки.

\$\конечная группа\$

10

\$\начало группы\$

Чтобы управлять 80A с помощью симистора 40A, вы можете попробовать управлять ими с чередованием периодов. Это распределит тепловыделение между ними.

Лучше переключиться на два 80A SCR BT155W (или BT158W) в обратно-параллельной конфигурации.

Как этот:

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Используйте одну из следующих схем. Замените SCR на симистор.

Первый способ прост. Вам нужны два резистора, способные выдерживать 40 ампер. Но при таком большом токе будет слишком много отработанного тепла.

Для динамического обмена необходимы два индуктора с магнитной связью. т.е. обе катушки индуктивности намотаны на один и тот же сердечник. Изолирующий трансформатор (соотношение напряжения 1:1), способный выдерживать 40 ампер через свою обмотку, справится с этой задачей.

Обратите внимание на полярность двух катушек. Вы хотите, чтобы они были противоположны друг другу.

Допустим, при подаче стробирующего импульса сначала включается traic T2 . Когда ток протекает через катушку и T2 , в другой катушке, подключенной к T1 , индуцируется напряжение обратной полярности. Поскольку напряжение имеет противоположную полярность, оно суммируется с напряжением питания. Таким образом, напряжение на T1 становится напряжением питания + напряжение, индуцируемое в катушке 9.0082, чего достаточно для его включения.

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Я полностью согласен с ответом и комментариями @ Oilin Lathrop. Могу предложить использовать изделие TRIAC BTA100 Series. В этом случае одна деталь сможет контролировать весь ток, требуемый нагрузкой.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

. Техническое описание

параллельных симисторов %20 и указания по применению

MFG и тип ПДФ Теги для документов
ТН228

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF TN228 TN228
1995 – 25-контактный параллельный разъем

Резюме: 74LS06 таблица функций 74LS374 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ DDK Centronics Connectors 74LS374 Чертеж разъема Centronics АДАПТЕР FCN MB214 параллельная связь 74LS06
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF СМ41-00413-1Е МБ2142-03 МБ2142-03 МБ2141) МБ2142-03. 25-контактный параллельный разъем Таблица функций 74LS06 74LS374 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Соединители DDK centronics 74LS374 Чертеж разъема Centronics АДАПТЕР FCN МБ214 параллельная связь 74LS06
А15В

Аннотация: PIS01
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 28 МГц 10 МГц 67417 PIS01 SIP01) А15В PIS01
см 4034

Аннотация: 4034B HCF4034B 4034
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 4034б Cmos 4034 4034Б HCF4034B 4034
СТХ5-4

Реферат: sm 0038 Coiltronics VP1-0076 ctx12 VP4-0140 Coiltronics up4-680 1052l CTX2-4p COILTRONICS CTX33-3 CTX5-1P
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF ТП1-Р47 ТП2-Р47 ТП3-Р47 ТП4-Р47 47-1П 47-2П УП1Б-Р47 47-3П 47-4П УП2-Р47 CTX5-4 см 0038 Койлтроникс VP1-0076 ctx12 ВП4-0140 Койлтроник up4-680 1052 л CTX2-4p КОЙЛТРОНИКС CTX33-3 CTX5-1P
2014 – адг1606

Аннотация: Analog Devices ADG52xx ADG723
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF ADG54xxF ADG46xx адг1606 Аналоговые устройства ADG52xx АДГ723
ХКК4034Б

Резюме: HCC4034BF HCF4034B HCF4034BEY HCF4034BM1 P043A
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF HCC/HCF4034B 100 нА HCC4034B HCC4034BF HCF4034B HCF4034BEY HCF4034BM1 P043A
керамические конденсаторы 1000p

Аннотация: uPC842C транзистор Ph400S48 Ph400S48 Ph400S48-5 ph400s r23
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF Ph400S СЕРИЯ 600S C113-04-14 Ф400С, керамические конденсаторы 1000p uPC842C Ph400S48 Ф400С48 Ф400С48-5 транзистор р23
2002 – HCF4034BM1

Резюме: HCF4034B HCF4034M013TR
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF HCF4034B 100 нА JESD13B HCF4034B HCF4034BM1 HCF4034M013TR
1996 – ГПИБ-1284СТ

Аннотация: блок-схема ноутбука адаптер переменного тока параллельный порт 8 бит двунаправленный NAT4882 TNT4882C интерфейс параллельного порта ibm компьютерный интерфейс с параллельным портом для управления
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF ГПИБ-1284СТ ГПИБ-1284СТ ТНТ4882С ГПИБ-128нконденсационный Блок-схема адаптера переменного тока для ноутбука параллельный порт 8 бит двунаправленный NAT4882 ТНТ4882С интерфейс параллельного порта IBM компьютерный интерфейс с параллельным портом для управления
67417J

Аннотация: последовательный ввод 128X9 PIS01, параллельный вывод
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 64×8/9 28 МГц 10 МГц PIS01) SIP01 67417J 128×9 PIS01 последовательный ввод параллельный вывод
1997 – блок-схема адаптера переменного тока для ноутбука

Аннотация: компьютерный интерфейс с параллельным портом для управления GPIB1284CT NAT4882 TNT4882C NI4882
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF ГПИБ-1284СТ ТНТ4882С 25-контактный НИ-488 24-контактный Блок-схема адаптера переменного тока для ноутбука компьютерный интерфейс с параллельным портом для управления GPIB1284CT NAT4882 NI4882
4000Б

Аннотация: 4034B
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 4Q34B 10 В постоянного тока 4000Б 4034Б
2001 – Фудзицу Цельсия

Аннотация: MB2141A MB2142-03
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF СМ41-00413-2Е МБ2142-03 МБ2142-03 МБ2141А) МБ2142-03. Фудзицу Цельсия МБ2141А
SPDT SPI

Реферат: ADG723 ADG738 ADG752 универсальный переключатель SPST ADG701 ADG702 ADG711 ADG712 ADG721
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF АДГ701 АДГ741 СК-70 АДГ702 АДГ742 АДГ751А АДГ706 АДГ707 СК-70, SPDT SPI АДГ723 АДГ738 АДГ752 универсальный переключатель spst АДГ701 АДГ702 АДГ711 АДГ712 АДГ721
2008 – АД5327

Резюме: AD7849 AD5372 ad5627 AD5628 ad7112 AD7808 DAC8413 AD5390 AD7248
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF AD5371 AD569 AD5379 AD669 AD7542 AD5445 AD7545A AD7846 AD660 AD5570 AD5327 AD7849AD5372 объявление5627 AD5628 объявление7112 AD7808 ЦАП8413 AD5390 AD7248
СЛ4034Б

Аннотация: SL4034BD
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF SL4034B SL4034B SL4034BD
1991 – НИ-488

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF НИ-488 НИ-488®
ТС4034БП

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF TC4034BP TC4034BP -4ВП51
4034БДК

Аннотация: параллельное преобразование в последовательное 4000B 4034B
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 4034Б 4034Б 4034БДК параллельное последовательное преобразование 4000Б
1994 – P043A

Резюме: HCC4034B HCC4034BF HCF4034B HCF4034BEY HCF4034BM1
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF HCC/HCF4034B 100 нА P043A HCC4034B HCC4034BF HCF4034B HCF4034BEY HCF4034BM1
2002 – HCF4034B

Резюме: HCF4034BM1 HCF4034M013TR
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF HCF4034B 100 нА JESD13B HCF4034B HCF4034BM1 HCF4034M013TR
2000 – макс1432

Аннотация: MAX1433 max1423 MAX104 MAX1200 MAX1201 MAX1425 MAX1426 MAX1444 MAX1446
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF 74 дБн 60 Мбит/с 40 Мбит/с/60 Мбит/с/80 Мбит/с 80 Мбит/с МАКС1448 60 Мбит/с МАКС1446 40 Мбит/с МАКС1444 40 МГц макс1432 МАКС1433 макс1423 МАКС104 МАКС1200 МАКС1201 МАКС1425 МАКС1426 МАКС1444 МАКС1446
Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование PDF 4034Б 10 В постоянного тока
SPDT SPI

Реферат: универсальный переключатель SPST s7b sot-23 ADG752 S9B DIGITAL ADG701 ADG702 ADG734 ADG736 ADG741
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал PDF 07 февраля 2001 г.

Добавить комментарий